冬天到了,很多業主家里裝修剛好到地暖這一環節,為了不耽誤工期,很多施工方照常給地暖做打壓測試,在裝小二監管的工地,遇到不少給地暖打水壓的工人,第三方監理蔣工特別提醒:冬天氣溫過低,不建議地暖打水壓,建議打氣壓。(ps:文末送一波福利) Q1 : 什么是地暖打壓呢?- 地暖打壓是一項對地暖盤管系統氣密性進行檢測的工作,目的是確保系統在后期使用中不會出現漏水的問題。通過打壓測試,我們可以發現并解決可能存在的問題,保證地暖系統的正常運行。
Q2 : 為什么冬天不建議打水壓?- 主要是溫度較低,水易結冰,地暖管易凍裂。(如果地暖正在供熱使用,管內水溫保持一定,則不會凍結)
Q3 : 家里冬天裝修安裝地暖,已經打了水壓怎么辦?- 因及時將管道內的水排出,防止管道因為水凍結而破裂。
Q4 : 氣壓測試與水壓測試有什么區別?1.安全性:氣壓測試使用的是氣體,即使系統存在泄漏,也不會造成水泛,壓力表泄壓數值明顯。2.環境適應性:在氣溫較低的情況下,氣壓測試不會因為薡冰導致管道破裂。 1.氣體分子小于水分子,氣體透明,微小泄漏點不易被發現(下降壓力比水壓快)。2.泄漏檢測需要帶有霧氣或者有顏色氣體注入后進行檢查。3.氣壓打壓裝備體積大,操作繁瑣。 1.非常直觀:水滲漏易于觀察,泄漏點定位更為直觀明確。 1.泄露隱患:水分子較大,微小泄露不宜被察覺,掉壓慢。測試時若泄漏,可能會導致室內水泛,對建筑造成損害。2.環境限制:低溫條件下水可能結冰,造成管道損壞。 Q5 : 打壓測試怎么驗收?- 驗收標準:打壓不小于0.6MPa,穩壓1小時,其壓力下降不大于0.05MPa。
選擇氣壓測試方式的,在測試之后,設備需要運行時,需要對管道進行排氣、注水,為了確保系統在實際使用中的性能,建議2-5年后進行管道清洗以及設備維護。 2024年準備裝修的朋友們,如果你沒時間盯控工地,擔心施工不符合規范,裝小二為您提供全程監理服務。5元/㎡起,人人請的起!從業經驗20年起裝小二所有監理老師,均具備20年以上豐富的從業經驗。資格證書必須齊資格證書是所有監理老師入職裝小二的必備條件。兩大承諾有保障對裝小二前面兩次的服務不滿意,無條件全額退款。 掃碼咨詢 掃碼關注抖音,還能參加2024年監理免費上門驗收的義診活動哦~活動真實有效,快來參加吧!
|