【坐標】:森山別墅
【建筑面積】:300+ 【驗收日期】:2023年8月15日 【驗收項目】:水電 【裝修方式】:全包 裝小二專業第三方監理,全程盯控裝修品質,開工技術交底,水電定位核對,水電材料核對,水電工藝巡檢、水電工藝驗收,木工技術交底、木工材料驗收、巡檢、驗收......直到竣工驗收。基礎11次上門服務,查驗400來個項目,排查3000多種隱患。 監理驗收日志部分問題展示: ![]() 存在問題: 1.電箱鋪管不得緊密,后期修補容易出現空鼓、脫落、開裂 2.建議保持管和管之間預留1cm縫隙 ![]() 存在問題: 1.黃色圈建議使用硬質pvc波紋管絕緣阻燃管 2.紅色箭頭表是根據國家規范接地線與零火線相同面積 ![]() 存在問題: 1.黃色圈、線管鋪線禁止在樓板之間穿插 ![]() 存在問題: 1.主管道過穿樓板,必須做好管護套,不得直接預埋 ![]() 存在問題: 1.排水管走向布置不合理,要以最短、彎頭越少,坡度越高為首要,不能局限于橫平做法 2.點位排水口有條件能做存水彎就要做,不建議主管道做存水彎 ![]() 存在問題: 1.單根20線管穿線過多 2.20管線4平方最多穿3條 ![]() 存在問題: 1.墻體開槽內部先涂刷防水,再行施工管道鋪設 ![]() 存在問題: 1.管線護口未安裝 ![]() 存在問題: 1.管線開槽寬度過小,管與管之間無縫隙間距不夠 ![]() 存在問題: 1.強弱電間距不夠,需要做屏蔽處理 2.管線走向合理布置,不建議穿墻 裝小二家裝監理,陪簽999元/次,全程監理39元/㎡起,人人請的起! 從業經驗20年起 裝小二所有監理老師,均具備20年以上豐富的從業經驗。 資格證書必須齊 資格證書是所有監理老師入職裝小二的必備條件。 兩大承諾有保障 對裝小二前面兩次的服務不滿意,無條件全額退款。 ![]() 掃一掃線上報名預約陪簽|監理服務 ![]() 掃一掃添加好友咨詢 ![]() 掃一掃關注裝小二抖音 |
||||||||||||||||
|